Powerbox PBS-P16 21 Dez 2023 06:46 #1

  • jagehtdoch
  • jagehtdochs Avatar Autor
  • Offline
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Beiträge: 99
  • Dank erhalten: 17
Moin @ All ,
ich habe oben genannten Drucksensor und möchte mein Luftfahrwerk bei einem Druck von 3 bar automatisch ausfahren lassen. Ich habe gestern schon den ganzen Tag hin und her programmiert bekomme das nicht hin...... da scheint mein Kopf nicht für gebaut ...habe eine DC24
Mein Fahrwerkschalter ist SE , bei Plus 100 ist das Fahrwerk aus gefahren.
Kann mir jemand mal einen Leitfaden aufzeigen bitte .

Vielen Dank

Gruß

Dieter

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Powerbox PBS-P16 21 Dez 2023 07:37 #2

  • cpt_volker
  • cpt_volkers Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 667
  • Dank erhalten: 250
Moin Dieter.

Als Fahrwerksschalter nicht den SE, sondern einen logischen Schalter, der den SE und den Druckschalter (Telemetrieschalter mit Druck<3bar) via ODER verknüpft.

Gruß,
Volker

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Powerbox PBS-P16 21 Dez 2023 07:45 #3

  • jagehtdoch
  • jagehtdochs Avatar Autor
  • Offline
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Beiträge: 99
  • Dank erhalten: 17
Danke OK , ja so was hatte ich mir gedacht , nur der Fahrwerksschalter muss zum normalen Betrieb funktionieren ...

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Powerbox PBS-P16 21 Dez 2023 08:05 #4

  • cpt_volker
  • cpt_volkers Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 667
  • Dank erhalten: 250
Was meinst du damit? Deshalb ja die ODER-Verknüpfung. Solange der Druck größer als 3 Bar ist, bewegt nur der SE das Fahrwerk. Druck kleiner 3 Bar bedeutet ausgefahren, egal, wie SE steht.

Volker

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Powerbox PBS-P16 21 Dez 2023 08:22 #5

  • jagehtdoch
  • jagehtdochs Avatar Autor
  • Offline
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Beiträge: 99
  • Dank erhalten: 17
ah... OK denn ist das so wie ich mir das vorgestellt habe :)
ich werde mal schauen ob ich das hin bekomme

Vielen Dank dafür Volker

Gruß
Dieter

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Powerbox PBS-P16 21 Dez 2023 08:47 #6

  • jagehtdoch
  • jagehtdochs Avatar Autor
  • Offline
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Beiträge: 99
  • Dank erhalten: 17
Volker ,
das klingt immer so logisch... , wenn ich das dann umsetzen will ...

ich habe also einen Telemetriegeber als Schalter programmiert : Zustand weniger als 3 bar , Dauer und Standart frei gelassen..
einen logischen Schalter Geber 1. Se und Lin ?? , Geber 2. den Telemetriegeber als Lin ?? , Zustand OR
irgendwas passt das nicht.... ???

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.