Alarm bei Turbinen Absteller Telemtriegeber, Logische Schalter, JetCat EGT
- Lumpi
- Offline
- Senior Mitglied
- Beiträge: 47
- Dank erhalten: 25
Lumpi antwortete auf Alarm bei Turbinen Absteller Telemtriegeber, Logische Schalter, JetCat EGT
Posted 17 Nov. 2020 10:31 #7es gibt eine LUA-App von JetCat die das macht. Wenn die Turbine abstellt bekommt man eine Warnung in Form von einer Vibration auf dem Gasknüppel.
Gruß
Wolfgang
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- PaulL
- Offline Autor
- Neues Mitglied
- Beiträge: 6
- Dank erhalten: 0
PaulL antwortete auf Alarm bei Turbinen Absteller Telemtriegeber, Logische Schalter, JetCat EGT
Posted 20 Nov. 2020 13:07 #8Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- PaulL
- Offline Autor
- Neues Mitglied
- Beiträge: 6
- Dank erhalten: 0
PaulL antwortete auf Alarm bei Turbinen Absteller Telemtriegeber, Logische Schalter, JetCat EGT
Posted 20 Nov. 2020 13:11 #9WalterL wrote: Warum verwendest du nicht die Pumpenspannung für den Alarm? Ist meines Wissens die zuverlässigste und schnellste Methode um einen Flameout zu detektieren.
Gruss, Walter
Danke für deinen Vorschlag: das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich denke, dass ich hier auf das gleiche Problem stoßen werde. Der Alarm wird ja dann ebenfalls bei Einschaltvorgang der Turbine bereits ausgelöst, da die Pumpenspannung beim Startvorgang ja nicht durchgehend läuft oder?
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- PaulL
- Offline Autor
- Neues Mitglied
- Beiträge: 6
- Dank erhalten: 0
PaulL antwortete auf Alarm bei Turbinen Absteller Telemtriegeber, Logische Schalter, JetCat EGT
Posted 20 Nov. 2020 13:41 #10Eifelblitz wrote: Hallo Paul,
am Einfachsten ist, wie Walter schreibt, einen Alarm auf die Pumpenspannung zu setzen. Unter "Alarme" legst du mit "+" einen neuen Alarm an und wählst die Pumpenspannung als Sensor aus. Voraussetzung ist aber, daß du einen Konverter einsetzt, der die Daten der ECU der Turbine als Telemetriewerte anzeigt.
Unter "Zustand" stellst du dann "X <=" und einen Spannungswert, der typischer Weise im Betrieb unter den Spannungswert deiner Pumpe liegt.
Dieser Alarm wird im Gegensatz zur Abgastemperatur direkt erkannt.
Viele Grüße
Thomas[/quote
Super Danke, ich werde das mit der Pumpenspannung nochmal durchschauen. Vielleicht finden sich da ja brauchbare Werte.
Vielen Dank an Alle für die bereits geposteten Beiträge.
Ich denke, dass eine Flugphase das Problem der Aktivierung ebenso beheben könnte (Obwohl ich Flugphasen vermeiden wollte denke ich, dass es die beste Lösung wäre).
Meine Idee ist, den Alarm und die Flugphase auf den Turbinen Einschaltgeber zu legen.
Also quasi, Alarm wird mit der Flugphase aktiv und die Flugphase könnte man ja auf 1 Minute verzögert setzen um den Turbinen Anlauf Vorgang auszublenden. Dann kann man die Pumpenanlaufspannung ausblenden und der Alarm wäre bei abheben spätestens aktiv.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Eifelblitz
- Offline
- Premium Mitglied
- Immer Feuer und Flamme
- Beiträge: 119
- Dank erhalten: 22
Eifelblitz antwortete auf Alarm bei Turbinen Absteller Telemtriegeber, Logische Schalter, JetCat EGT
Posted 20 Nov. 2020 15:55 #11dann verwende einfach den beschriebenen Lösungsweg über die Pumpenspannung.
Dieser ist einfach umzusetzen und funktioniert für alle Technik-Konstellationen.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- PaulL
- Offline Autor
- Neues Mitglied
- Beiträge: 6
- Dank erhalten: 0
PaulL antwortete auf Alarm bei Turbinen Absteller Telemtriegeber, Logische Schalter, JetCat EGT
Posted 23 Nov. 2020 09:27 #12Eifelblitz wrote: Hallo Paul,
am Einfachsten ist, wie Walter schreibt, einen Alarm auf die Pumpenspannung zu setzen. Unter "Alarme" legst du mit "+" einen neuen Alarm an und wählst die Pumpenspannung als Sensor aus. Voraussetzung ist aber, daß du einen Konverter einsetzt, der die Daten der ECU der Turbine als Telemetriewerte anzeigt.
Unter "Zustand" stellst du dann "X <=" und einen Spannungswert, der typischer Weise im Betrieb unter den Spannungswert deiner Pumpe liegt.
Dieser Alarm wird im Gegensatz zur Abgastemperatur direkt erkannt.
Viele Grüße
Thomas
Würde ich gerne machen. Wie verhält sich die Pumpenspannung bei der Startsequenz der Turbine? Wenn ich den Alarm mit dem Motor Ein Schalter aktiviere ist dann sofort und durchgehend Pumpenspannung da? Sonst würde der Alarm ja sobald die Turbine ausgeschaltet ist bzw. Im Anlauf auslösen oder stehe ich da auf der Leitung?
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.