CB220 Alarm-P Fuse Activated

  • shamu
  • shamu's Avatar Offline Autor
  • Senior Mitglied
  • Senior Mitglied
  • Beiträge: 43
  • Dank erhalten: 10

CB220 Alarm-P Fuse Activated wurde erstellt von shamu

Posted 03 Nov. 2021 19:08 #1
Sers zusammen.
habe vor einer Woche eine CB220 mit 2 x RSAT2 einem RSAT900 und einem RC-Switch an einer DC24 in Betrieb genommen.
Die CB wurde vorher auf die neueste Software upgedatet.
Heute habe ich das Setup nochmal in Betrieb genommen, und erhalte jetzt die Meldung "Fuse Activated".
Im Gerätemanager steht Kurschluss Ausgang1 und bei Zusatnd der Sicherungen ist bei Steckplatz9 ein "x".
Ich kann sowaohl auf Steckplatz 1,2,9,10 jeweils ein Servo anschließen und dieses auch steuern.

Im Jeti Studio kommt nach Anschluss der CB zusätzlich noch "Alarm-P".
Ein Update der CB ist über das Jeti Studio nicht mehr möglich.

Zefix, was könnte das denn sein, und was mach ich jetzt?






Bis denn
Stephan
von shamu

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • PW
  • PW's Avatar Offline
  • Moderator
  • Moderator
  • Beiträge: 9600
  • Dank erhalten: 3727

PW antwortete auf CB220 Alarm-P Fuse Activated

Posted 04 Nov. 2021 08:41 #2
Hallo,

habe da aktuell auch keine Idee.

Ich würde mal den Uwe Neesen von Hacker kontaktieren, ob ihm dazu was einfällt.


Gruss
PW
Rechtsbeistand u.a. bei "Modellflugproblemen"etc. : Rechtsanwälte Wessels & Partner, Tel.: 02362/27065

PW Modellbautechnik ( Jeti Kombiangebote, Beratung/Einstellservice etc.)
von PW

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • uwe neesen
  • uwe neesen's Avatar Offline
  • Moderator
  • Moderator
  • Beiträge: 1953
  • Dank erhalten: 2309

uwe neesen antwortete auf CB220 Alarm-P Fuse Activated

Posted 04 Nov. 2021 09:20 #3
probiere mal einfach die telemetrie zu resetten. dann solte das weg sein. (natürlich wenn nicht mehr ein kurzschluss vorhanden ist)

viele Grüße, Uwe
BITTE keine PN, Anfragen immer per Mail an info@hacker-motor.com So lassen sich Links und Anhänge, Tipps und Tricks besser und einfacher weitergeben.
Hacker Factory-team
Last Edit:04 Nov. 2021 09:22 von uwe neesen
Letzte Änderung: 04 Nov. 2021 09:22 von uwe neesen.
Folgende Benutzer bedankten sich: shamu

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • shamu
  • shamu's Avatar Offline Autor
  • Senior Mitglied
  • Senior Mitglied
  • Beiträge: 43
  • Dank erhalten: 10

shamu antwortete auf CB220 Alarm-P Fuse Activated

Posted 04 Nov. 2021 10:10 #4
Hallo Uwe,

Danke für Deine Rückmeldung
hatte ich schon versucht mit dem löschen der Telemetriewerte, ebenso den Reset in den Auslieferungszustand.
Hat beides nichts gebracht, aktuell sind an der Box nur die beiden Rsat2.

Wie kann ich denn iegentlich das Bild "Zustand der Sicherungen" interpretieren?
Ausgang9 hat ein Problem, oder Ausgang9 ist der einzige ohne Problem?
In der Anleitung gibt es ein Bild welches alle Ausgänge mit einem "x" darstellt,
Das ist leider nicht gesondert beschrieben...

bis denn
Stephan
Bis denn
Stephan
von shamu

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • uwe neesen
  • uwe neesen's Avatar Offline
  • Moderator
  • Moderator
  • Beiträge: 1953
  • Dank erhalten: 2309

uwe neesen antwortete auf CB220 Alarm-P Fuse Activated

Posted 04 Nov. 2021 10:46 #5
mach mal einen reset in lieferzustand.

zu den sicherungen:
das ist ja eigentlich selbsterklärend:
grün = gut
rot = schlecht

viele Grüße, Uwe
BITTE keine PN, Anfragen immer per Mail an info@hacker-motor.com So lassen sich Links und Anhänge, Tipps und Tricks besser und einfacher weitergeben.
Hacker Factory-team
Last Edit:04 Nov. 2021 10:47 von uwe neesen
Letzte Änderung: 04 Nov. 2021 10:47 von uwe neesen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • shamu
  • shamu's Avatar Offline Autor
  • Senior Mitglied
  • Senior Mitglied
  • Beiträge: 43
  • Dank erhalten: 10

shamu antwortete auf CB220 Alarm-P Fuse Activated

Posted 04 Nov. 2021 10:53 #6
Ja, ich geb Dir recht es wäre selbsterklärend, wenn nicht das Bild in der Anleitung was ganz anderes zeigen würde...
(Dort werden alle Ausgänge mit x markiert dargestellt)

Anyway, Reset in den Lieferzustand hatte ich bereits gemacht, sowohl über die DC24 als auch über das Jeti Studio, keine Änderung, Zefix ;-)
Interessant ist auch die Meldung: Kurzschluss Ausgang Nr. 1 und das x bei Ausgang Nr.9 passen ja auch irgenwie nicht zusammen.
Ich kann auch ein Servo an die jeweiligen Ausgänge anschließen, die sind dann auch steuerbar...
Bis denn
Stephan
von shamu

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ladezeit der Seite: 0.981 Sekunden