REX10A mit Emcotec RVS RV Schalter , Einschaltverzögerung - Failsafe 09 Apr 2018 21:22 #1

  • jetitom
  • jetitoms Avatar Autor
  • Offline
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Beiträge: 45
  • Dank erhalten: 1
DS16 V4.27 Lua
Rex10A V1.07
Modell: EMHW BELLANCA XS , DA 50

Hallo ,
folgende Situation. Umrüstung von REX10 auf REX10Assist.

Nach dem Umbau auf den neuen REX10 Assist Empfänger folgendes das Phänomen auf, das der eingebaute Emcotec RVS RV Schalter ( für Zündung ) nach dem Einschalten in Dauerblinken geht . Nach Info aus der Anleitung geht der RVS in Failsafe, da wohl das Servosignal zu spät kommt. Wenn im eingebauten Zustand der Servostecker abgezogen und kurz danach wieder eingesteckt wird, funktioniert der RVS wieder wie er soll, da er das Signal sofort anliegen hat.
Ein Idee was eingestellt werden kann ?

Danke Vorab.

Viele Grüsse

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

REX10A mit Emcotec RVS RV Schalter , Einschaltverzögerung - Failsafe 10 Apr 2018 09:06 #2

  • Pulsar07
  • Pulsar07s Avatar
  • Offline
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Beiträge: 57
  • Dank erhalten: 52
Könnte mir vorstellen was da schief geht.
Die Assists (im Assist-Modus), initialisieren sich in verschiedenen Phasen (gebunden, initialized, armed) was relativ lange dauert. Solange nicht die letzte Phase erreicht ist, werden keine Servosignale ausgegeben. Das Modell verhält sich wie tot.
Das hat z.B. zur Folge, dass wenn dein Modell nicht "gerade" liegt, der armed-Zustand nicht erreicht wird und kein Servo tut.
Das könnte deinem Schalter stören.
Du könntest versuchen ob du einen Failsafe-Wert auf den Steckplatz an dem dein Schalter hängt einstellst, der evtl. schon früher gesetzt wird. Ein Problem könnte allerdings sein, dass die Fail-Safe Verzögerung minimal auf 0.2s gestellt werden kann. Auch weiss ich nicht, ob die Fail-Safe-Logik erst nach der erfolgreichen Initialisierung greift.
Ansonsten, mal probieren ob das Verhalten bei "Assist AUS" anders ist.

Gruß Rainer

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

REX10A mit Emcotec RVS RV Schalter , Einschaltverzögerung - Failsafe 10 Apr 2018 09:16 #3

  • ***EX
  • ***EXs Avatar
  • Offline
  • Benutzer ist gesperrt
  • Benutzer ist gesperrt
  • Beiträge: 4974
  • Dank erhalten: 2409
Bei den Jetiempängern gibt es kein Failsafesignal beim Einschalten!!
Es muss der Empfänger sich mit dem Sender verbunden haben und sein Signal verlieren, damit
Failsafe aktiv wird!

P.S Am besten Hacker fragen, dem gehört Emcotec jetzt.

Mfg Harald

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

REX10A mit Emcotec RVS RV Schalter , Einschaltverzögerung - Failsafe 10 Apr 2018 09:18 #4

  • jetitom
  • jetitoms Avatar Autor
  • Offline
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Beiträge: 45
  • Dank erhalten: 1
ja, das vermute ich auch, das man nicht an weitere Verbraucher gedacht hat, die auch Failsafe nutzen und das Servosignal <2 Sek benötigen . Erstmal nicht schlimm, wenn es Abhilfe gibt.
Habe den REX 10A zurückgesetzt auf Werkseinstellung und dort ist der Assist glaube ich auch deaktiviert. Auch in diesem Fall geht es leider nicht .

Vg

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

REX10A mit Emcotec RVS RV Schalter , Einschaltverzögerung - Failsafe 10 Apr 2018 09:20 #5

  • jetitom
  • jetitoms Avatar Autor
  • Offline
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Beiträge: 45
  • Dank erhalten: 1

Bei den Jetiempängern gibt es kein Failsafesignal beim Einschalten!!
Es muss der Empfänger sich mit dem Sender verbunden haben und sein Signal verlieren, damit
Failsafe aktiv wird!

P.S Am besten Hacker fragen, dem gehört Emcotec jetzt.

Mfg Harald


Danke , aber Failsafe geht der Emcotec und nicht der REx10 , lt Bedienungsanleitung geht der RVS innerhalb 2,5sek in Failsafe wenn kein Servosignal anliegt !

Vg

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

REX10A mit Emcotec RVS RV Schalter , Einschaltverzögerung - Failsafe 10 Apr 2018 09:54 #6

  • ***EX
  • ***EXs Avatar
  • Offline
  • Benutzer ist gesperrt
  • Benutzer ist gesperrt
  • Beiträge: 4974
  • Dank erhalten: 2409
Das ist eben der Grund!!! Weil der Empfänger solange kein PWN-Signal liefert bis er fertig initialisiert ist,
glaubt dein Emcotec-Schalter es gibt ein Problem und geht in Failsafestellung!!

Mfg Harald

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.