Zähler(-Ansage) bei Schalterbetätigung 08 Apr 2021 09:42 #1

  • Laddl
  • Laddls Avatar Autor
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Beiträge: 14
  • Dank erhalten: 1
Hallo in die Runde,
ich möchte gerne einen Motorschalter (Ein-Aus) zusätzlich so programmieren/einstellen, dass er mir bei Einschalten jeweils die Ansage abspielt, zum wievielten Male (Zähler) ich den Motor somit eingeschaltet habe, also 1ter - 2ter - 3ter .... usw.
Ich kriege es einfach nicht hin .... Wäre für Tipps sehr dankbar!!!:cheer:

Gruß Laddl

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Zähler(-Ansage) bei Schalterbetätigung 08 Apr 2021 11:32 #2

  • Dickw
  • Dickws Avatar
  • Offline
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Beiträge: 80
  • Dank erhalten: 60
Versuchen Sie, den Lap-Timer zu verwenden.

Dick-W
Folgende Benutzer bedankten sich: Laddl

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Zähler(-Ansage) bei Schalterbetätigung 08 Apr 2021 13:00 #3

  • Laddl
  • Laddls Avatar Autor
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Beiträge: 14
  • Dank erhalten: 1
Hallo

Mit dem Rundenzähler (timer) geht dies leider nicht, zumindest habe ich es damit nicht lösen können!

Gruß vom Laddl

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Zähler(-Ansage) bei Schalterbetätigung 08 Apr 2021 15:35 #4

  • sierra_uniform
  • sierra_uniforms Avatar
  • Offline
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Beiträge: 270
  • Dank erhalten: 134
Hallo Laddl,
hier ein Auszug aus meinen gesammelten Notizen zu meiner DC16:

Sequenzer (Qx) nutzen, der über einen beliebigen Geber einen Timer genau 1 Sekunde lang ein und dann wieder ausschaltet. Sekundenzahl des Timers entspricht dann der Anzahl der Betätigungen des Gebers. Beim direkten Triggern des Timers durch den Qx wird der Timer nicht wieder gestoppt. Deshalb Umweg über Logischen Schalter, der vom Sequenzer getriggert wird, erforderlich.
Zwei grundsätzliche Möglichkeiten:
1. Qx symmetrisch und 2fach Schalter = jedes Umschalten wird gezählt.
2. QX asymmetrisch und Taster = jedes Tasten wird gezählt.
Damit auch immer genau eine Sekunde durchlaufen wird, Option Sequenz immer beenden aktivieren!


Habe ich ursprünglich mal irgendwo in diesem Forum gefunden.
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: Laddl, Nicolas

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Zähler(-Ansage) bei Schalterbetätigung 08 Apr 2021 15:46 #5

  • IG-Modellbau
  • IG-Modellbaus Avatar
  • Offline
  • Moderator
  • Moderator
  • Beiträge: 3222
  • Dank erhalten: 2286
Hallo an Alle,
oder einfach LUA verwenden, für solche "Sonderwünsche" gibt es das schließlich.

Besteht evtl. Interesse an einem Video-Tutorial über Jeti-LUA-Programmierung?

Ingmar
Folgende Benutzer bedankten sich: Zoom8282, oesti, tomsl1, Roady123, Laddl, skyfreak, VOBO, 47110815, Nicolas

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von IG-Modellbau.

Zähler(-Ansage) bei Schalterbetätigung 08 Apr 2021 15:57 #6

  • sierra_uniform
  • sierra_uniforms Avatar
  • Offline
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Beiträge: 270
  • Dank erhalten: 134

Besteht evtl. Interesse an einen Video-Tutorial über Jeti-LUA-Programmierung?


Jawollja - sehr gerne!!! Habe hierzu schon ein Video von Hacker angeschaut. Das war aber sehr allgemein gehalten und fürs konkrete Herangehen eher nicht geeignet.

Gruß Hermann

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.