Hallo,
Habe ein Multilight Modul von airfighter eu, dieses hat 2 RC Anschlüsse einmal für Position u. ACL und den anderen für die Landescheinwerfer

Jetzt habe ich die Postions uACLs auf einen Schalter gelegt ( Kanal 11 ).

Den 2 RC Anschluss auf Kanal 14 und diesen in einem Sequenzer so verpackt:

Door open---FW aus-- Landescheinwerfer an. (das funktioniert)

nur jetzt brennen die Landelichter auch am Boden u. nach ausschalten d. Centralbox. Wie Kurt einige Freds weiter unten , hir geschrieben mischen geht nicht.

ich würde eine Funktion benötigen wo der Schalter von Kanal 11 auch auf 14 Einfluss hat.

Hat jemand ( Harald :lol: ) eine Idee: Logische Schalter?

vielen Dank im Voraus

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von hshb. Grund: Namensverwechslung

Beleuchtung mit Sequenzer (2) 01 Dez 2013 16:50 #2

  • ***EX
  • ***EXs Avatar
  • Offline
  • Benutzer ist gesperrt
  • Benutzer ist gesperrt
  • Beiträge: 4974
  • Dank erhalten: 2409
Hallo Unbekannter,
Du musst sowieso drei Sequencen haben. Die erste ist Door open, die zweite ist FW ausfahren und die dritte ist Landescheinwerfer an.
Die Positionslichter werden z.B über den Schalter SC in hinterer Stellung eingeschaltet.
Die ersten beiden bekommen SB vordere Stellung und die dritte einen logischen Schalter mit SB vorderer Stellung "AND" und SC in hinterer Stellung.
Wenn du landest stellst du SB vordere Stellung und SC in hintere Stellung und alle Lichter sind an. Nach der Landung kommt der Schalter SC in vordere
Stellung und alle Lichter gehen aus. Bei der Sequence Q3= Landescheinwerfer muss die Ausgangstellung nur die Ausposition sein, also bei abgeschalteter Seqeunce müssen die Landescheinwerfer aus sein.
P.S Weil deine Lightmodul nach dem Ausschalten des Empfängers (Centralbox) noch immer an ist, kann nur daran liegen, das sich das Modul die
letzte Stellung, wenn der Empfänger an war einfach merkt und in dieser Stellung verbleibt.

MFg Harald
Folgende Benutzer bedankten sich: hshb

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von ***EX.

Beleuchtung mit Sequenzer (2) 01 Dez 2013 17:44 #3

  • hshb
  • hshbs Avatar Autor
  • Offline
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Beiträge: 64
  • Dank erhalten: 3
Danke Harald!
habe 3 Sequenzen so wie es du beschreibst, das mit der Beschreibung der Schalter muss ich schrittweise ausprobieren leider erst kommende Woche( so auf die Geschwinde ists zwischen den Ohren noch nicht angekommen ;) )
Q1: Klappen sofort
Q2: FW nach 6 sec
Q3. Licht ein nach 7 sec

werde mich wieder melden
mfg Hermann

Ps.: als Unbekannter wollte ich nicht unhöflich sein, habs schlicht u. ergreifend vor lauter Sequenzen vergessen :dry:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von hshb.

Beleuchtung mit Sequenzer (2) 01 Dez 2013 18:53 #4

  • hshb
  • hshbs Avatar Autor
  • Offline
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Beiträge: 64
  • Dank erhalten: 3
Hat mir keine Ruhe gelassen habs so ausprobiert u. zumindest am Servomonitor PASSTS!! :lol: :lol:
nochmals Danke
Hx2