Sprachausgabe wenn zwei Temperaturwerte erreicht sind

  • Nicole
  • Nicole's Avatar Offline Autor
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
  • Beiträge: 16
  • Dank erhalten: 1

Sprachausgabe wenn zwei Temperaturwerte erreicht sind wurde erstellt von Nicole

Posted 10 Juni 2023 15:26 #1
Hallo,
ich habe einen MT300 verbaut. Nun möchte ich einen Alarm (Sprachausgabe) ausgeben lassen wenn beide Zylinder eine Temperatur von mehr als 80 Grad erreicht haben.
Es soll so wie bei einem logischen Schalter funktionieren.
Leider kann man bei den logischen Schaltern nicht die Telemetriewerte als Schalter benutzen.

Hat einer von Euch eine Lösung für mich?

Viele Grüße
Nicole
Immer noch einen Schlepp im Tank.
von Nicole

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • FuniCapi
  • FuniCapi's Avatar Offline
  • Platinum Mitglied
  • Platinum Mitglied
  • Beiträge: 1731
  • Dank erhalten: 854

FuniCapi antwortete auf Sprachausgabe wenn zwei Temperaturwerte erreicht sind

Posted 10 Juni 2023 15:37 #2

Leider kann man bei den logischen Schaltern nicht die Telemetriewerte als Schalter benutzen.

Doch, das nennt sich Telemetriegeber. Und genau damit und einem Logischen Schalter mit AND Verknüpfung kann man das lösen was du möchtest.

Gruss Lukas
von FuniCapi

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Nicole
  • Nicole's Avatar Offline Autor
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
  • Beiträge: 16
  • Dank erhalten: 1

Nicole antwortete auf Sprachausgabe wenn zwei Temperaturwerte erreicht sind

Posted 10 Juni 2023 16:08 #3
Hallo Lukas ,
Telemetriegeber habe ich noch nie benutzt.

Kannst Du mir vllt. an der Stelle helfen wie ich die einstellen muss.
Wie bekomme ich dann die Sprachausgebe?

Gruss NIcole
Immer noch einen Schlepp im Tank.
Last Edit:10 Juni 2023 16:09 von Nicole
Letzte Änderung: 10 Juni 2023 16:09 von Nicole.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • cpt_volker
  • cpt_volker's Avatar Offline
  • Platinum Mitglied
  • Platinum Mitglied
  • Beiträge: 787
  • Dank erhalten: 318

cpt_volker antwortete auf Sprachausgabe wenn zwei Temperaturwerte erreicht sind

Posted 10 Juni 2023 17:11 #4
Einfach zwei Telemetriegeber anlegen.
MX1 schaltet, wenn Temp. 1 vom MT300 >80
MX2 schaltet, wenn Temp 2 vom MT300>80
Dann einen logischen Schalter, der schaltet, wenn MX1 und MX2 an sind.
Zu guter letzt eine Sprachansage (Sprachansage/Ereignis) geschaltet über diesen logischen Schalter.

Gruß,
Volker
Last Edit:10 Juni 2023 17:16 von cpt_volker
Letzte Änderung: 10 Juni 2023 17:16 von cpt_volker.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Nicole
  • Nicole's Avatar Offline Autor
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
  • Beiträge: 16
  • Dank erhalten: 1

Nicole antwortete auf Sprachausgabe wenn zwei Temperaturwerte erreicht sind

Posted 10 Juni 2023 17:15 #5
Dankeschön Volker,
werde ich Morgen mal so versuchen.

Gruß Nicole
Immer noch einen Schlepp im Tank.
von Nicole

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Nicole
  • Nicole's Avatar Offline Autor
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
  • Beiträge: 16
  • Dank erhalten: 1

Nicole antwortete auf Sprachausgabe wenn zwei Temperaturwerte erreicht sind

Posted 11 Juni 2023 16:15 #6
Hallo Volker,

vielen Dank es hat alles so funktioniert.

Gruß Nicole
Immer noch einen Schlepp im Tank.
von Nicole
Folgende Benutzer bedankten sich: cpt_volker

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ladezeit der Seite: 1.057 Sekunden