Programmierung logische Schalter
- kukulle
- Offline Autor
- Premium Mitglied
- Beiträge: 105
- Dank erhalten: 12
Hallo Harald,
vielen Dank noch mal für dene Unterstützung. Stimmt, ich dachte etwas kompliziert...aber dein "Rezept" hat es mir etwas leichter gemacht.
Anbei jetzt mal das aktuelle Schaltersetup...ist irgendwie schon ein kleines Monster geworden.
Beste Grüße aus Linz,
Robert
vielen Dank noch mal für dene Unterstützung. Stimmt, ich dachte etwas kompliziert...aber dein "Rezept" hat es mir etwas leichter gemacht.
Anbei jetzt mal das aktuelle Schaltersetup...ist irgendwie schon ein kleines Monster geworden.
Beste Grüße aus Linz,
Robert
intelligent airborne inspection
von kukulle
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ***EX
- Offline
- Gebannt
- Beiträge: 4974
- Dank erhalten: 2410
Hallo Helmut,
1.) Du brauchst dir nur eine Funktion Licht anlegen mit dem Geber SI.
2.) Nun zwei logische Schalter mit
L1: Si vordere Stellung "AND" SJ in mittlerer Stellung.
L2: Si vordere Stellung "AND" SJ in hinterer Stellung.
3.)Nun zwei Mischer anlegen:
Erster Mischer Licht auf Licht mit Masterwert -35% und einer um 100% angehobenen Standardkurve mit dem Geber L1
Der zweite Mischer Licht auf Licht mit Masterwert -70% und einer um 100% angehobenen Standardkurve mit dem Geber L2
Anbei das Mustermodell.
MFG Harald
1.) Du brauchst dir nur eine Funktion Licht anlegen mit dem Geber SI.
Attachment not found
2.) Nun zwei logische Schalter mit
L1: Si vordere Stellung "AND" SJ in mittlerer Stellung.
Attachment not found
L2: Si vordere Stellung "AND" SJ in hinterer Stellung.
Attachment not found
3.)Nun zwei Mischer anlegen:
Erster Mischer Licht auf Licht mit Masterwert -35% und einer um 100% angehobenen Standardkurve mit dem Geber L1
Attachment not found
Attachment not found
Der zweite Mischer Licht auf Licht mit Masterwert -70% und einer um 100% angehobenen Standardkurve mit dem Geber L2
Attachment not found
Anbei das Mustermodell.
MFG Harald
von ***EX
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Heutmaka
- Offline
- Neues Mitglied
- Beiträge: 17
- Dank erhalten: 0
Hallo Harald,
danke für die perfekte Anleitung,
habe das auch alles fast so hinbekommen, nur bei der korrekten Zuordnung in den Mischern bekomme ich unter "switch" die logischen Schalter L1 und L2 jeweils nicht zugeordnet. Das Menü bietet mir nur an, entsprechende Schalter umzulegen, z. B. sj.etc...unter MX finde ich L1/L2 auch nicht.
Ist mir schon ein bisschen peinlich, dass Du mir das so vorkauen musst, im ersten Schritt bin ich natürlich froh, wenn es dann so funktioniert, im 2. Schritt will ich es auch verstehen. Welche Wirkung hat denn die Veränderung des "Master-Wertes" bei den Mischern, entspricht das dem Mischungsverhältnis?
Beste Grüße schon mal und Danke für Dein Abmühen mit mir,
Helmut
danke für die perfekte Anleitung,
habe das auch alles fast so hinbekommen, nur bei der korrekten Zuordnung in den Mischern bekomme ich unter "switch" die logischen Schalter L1 und L2 jeweils nicht zugeordnet. Das Menü bietet mir nur an, entsprechende Schalter umzulegen, z. B. sj.etc...unter MX finde ich L1/L2 auch nicht.
Ist mir schon ein bisschen peinlich, dass Du mir das so vorkauen musst, im ersten Schritt bin ich natürlich froh, wenn es dann so funktioniert, im 2. Schritt will ich es auch verstehen. Welche Wirkung hat denn die Veränderung des "Master-Wertes" bei den Mischern, entspricht das dem Mischungsverhältnis?
Beste Grüße schon mal und Danke für Dein Abmühen mit mir,
Helmut
von Heutmaka
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ***EX
- Offline
- Gebannt
- Beiträge: 4974
- Dank erhalten: 2410
Hallo Helmut,
Wenn du den Switch für den Mischer auswählst brauchst du nur auf Log (F1 Taste) drücken und du kannst die logischen Schalter auswählen.
Die Option MX ist auf der F4 Taste, du brauchst für die logischen Schalter nur die ganz linke Taste nehmen.
Nun zur Mischerkurve, der erste Mischer soll von 100% auf +30% den Ausschlag erniedrigen.
Die um 100% erhöhte Standardkurve mischt in jeder Position von Si 200% Ausschlag hinzu.
Der Masterwert ist nichts anderes wie der Anteil der Mischerkurve, also 35% von 200% = 200*0,35= 70%.
Ist der Masterwert +35% wird der Mischeranteil dazugerechnet, bei -35% abgezogen.
Es kommen also100%-70% = +30% als Ergebnis heraus, genau der gewünschte Wert.
Beim Zweiten Mischer 200%*-0,7=-140%, also kommt +100%-140%= -40% heraus.
Ist ganz einfach.
Mfg Harald
Wenn du den Switch für den Mischer auswählst brauchst du nur auf Log (F1 Taste) drücken und du kannst die logischen Schalter auswählen.
Die Option MX ist auf der F4 Taste, du brauchst für die logischen Schalter nur die ganz linke Taste nehmen.
Nun zur Mischerkurve, der erste Mischer soll von 100% auf +30% den Ausschlag erniedrigen.
Die um 100% erhöhte Standardkurve mischt in jeder Position von Si 200% Ausschlag hinzu.
Der Masterwert ist nichts anderes wie der Anteil der Mischerkurve, also 35% von 200% = 200*0,35= 70%.
Ist der Masterwert +35% wird der Mischeranteil dazugerechnet, bei -35% abgezogen.
Es kommen also100%-70% = +30% als Ergebnis heraus, genau der gewünschte Wert.
Beim Zweiten Mischer 200%*-0,7=-140%, also kommt +100%-140%= -40% heraus.
Ist ganz einfach.
Mfg Harald
Last Edit:09 Aug. 2014 20:45
von ***EX
Letzte Änderung: 09 Aug. 2014 20:45 von ***EX.
Folgende Benutzer bedankten sich: Heutmaka
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- sunbeam
- Offline
- Platinum Mitglied
- Beiträge: 2676
- Dank erhalten: 831
Hallo,
nur kurz eine Zwischenfrage eines Mitlesenden:
Warum muss man im ersten Fall, um von +100 auf +30% zu kommen, die Kurve um 100% erhöhen und mit einem Masterwert von -35% rechnen (200 x 35% = 70%)? Käme man nicht zum gleichen Ergebnis, wenn man die Kurve nicht anhebt und mit -70% Masterwert mischt?
Gruß, Kai
nur kurz eine Zwischenfrage eines Mitlesenden:
Warum muss man im ersten Fall, um von +100 auf +30% zu kommen, die Kurve um 100% erhöhen und mit einem Masterwert von -35% rechnen (200 x 35% = 70%)? Käme man nicht zum gleichen Ergebnis, wenn man die Kurve nicht anhebt und mit -70% Masterwert mischt?
Gruß, Kai
von sunbeam
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ***EX
- Offline
- Gebannt
- Beiträge: 4974
- Dank erhalten: 2410
Hallo Kai,
Beim ersten Mischer könntest du eine konstante Kurve mit +100% verwenden und einen Masterwert von -70% und es würde
dasselbe Ergebnis 100%-70%=30% herauskommen.
Das Problem kommt dann beim zweiten Mischer, wo du um -140% die Kurve absenken willst. Da der Masterwert leider nicht auf +- 200%
einstellbar ist, kann man bei der konstanten Kurve die Werte um max. +-125% anheben und absenken.
Um Helmut nicht zu verwirren habe ich die zweite Variante für den ersten Mischer nicht erwähnt. Die obige Version funktioniert für jeden
gewünschten Zwischenwert von +99% bis runter auf -99% und von 101% bis 125%, bzw. -101% bis -125%
MFG Harald
Beim ersten Mischer könntest du eine konstante Kurve mit +100% verwenden und einen Masterwert von -70% und es würde
dasselbe Ergebnis 100%-70%=30% herauskommen.
Das Problem kommt dann beim zweiten Mischer, wo du um -140% die Kurve absenken willst. Da der Masterwert leider nicht auf +- 200%
einstellbar ist, kann man bei der konstanten Kurve die Werte um max. +-125% anheben und absenken.
Um Helmut nicht zu verwirren habe ich die zweite Variante für den ersten Mischer nicht erwähnt. Die obige Version funktioniert für jeden
gewünschten Zwischenwert von +99% bis runter auf -99% und von 101% bis 125%, bzw. -101% bis -125%
MFG Harald
Last Edit:10 Aug. 2014 10:25
von ***EX
Letzte Änderung: 10 Aug. 2014 10:25 von ***EX.
Folgende Benutzer bedankten sich: sunbeam
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 1.045 Sekunden