Guten Tag,
DC 16:
habe bei einem E Segler mehrere Flugphase (FP).
bei allen FP bis auf die FP Landung wird der Motor UND die Stoppuhr für die Motorlaufzeit über den Drosselknüppel angesteuert.
Bei FP Landung ist die Butterflystellung und Motor aus programmiert.
Wie krieg ich das hin dass bei FP Landung die Stoppuhr nicht vom Drosselknüppel geschaltet wird?
mfg Hermann
DC 16:
habe bei einem E Segler mehrere Flugphase (FP).
bei allen FP bis auf die FP Landung wird der Motor UND die Stoppuhr für die Motorlaufzeit über den Drosselknüppel angesteuert.
Bei FP Landung ist die Butterflystellung und Motor aus programmiert.
Wie krieg ich das hin dass bei FP Landung die Stoppuhr nicht vom Drosselknüppel geschaltet wird?
mfg Hermann
Last Edit:31 Aug. 2014 15:56
von hshb
Letzte Änderung: 31 Aug. 2014 15:56 von hshb.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- McFly2000
- Offline
- Senior Mitglied
- Beiträge: 61
- Dank erhalten: 22
Bei meinen Seglern habe ich einen logischen Schalter (Motor ein) erstellt. Dieser L1 schaltet ein
wenn SB in der oberen Stellung steht und P4 über 15% ist. Die FP Landung schalte ich mit SB in der
unteren Stellung ein. Dadurch wird L1 nicht aktiviert und die damit verbundene Stoppuhr auch
nicht geschaltet.
Gruß Dirk
wenn SB in der oberen Stellung steht und P4 über 15% ist. Die FP Landung schalte ich mit SB in der
unteren Stellung ein. Dadurch wird L1 nicht aktiviert und die damit verbundene Stoppuhr auch
nicht geschaltet.
Gruß Dirk
von McFly2000
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Lars
- Offline
- Elite Mitglied
- Beiträge: 200
- Dank erhalten: 33
Wenn du Telemetrie drin hast, nimm einfach einen best. Amperewert als MX Triger für den Timer. Zum Beispiel 5 Ampere oder so. Erst wenn dieser Strom fließt, läuft der Timer. Genauer gehts nicht.
von Lars
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- hshb
- Offline Autor
- Senior Mitglied
- Beiträge: 68
- Dank erhalten: 4
Danke für die Antworten,
habe bei dem Segler keine Telemetrie,
werde mich daher über Log Schalter hermachen
mfgH.
habe bei dem Segler keine Telemetrie,
werde mich daher über Log Schalter hermachen
mfgH.
von hshb
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- hshb
- Offline Autor
- Senior Mitglied
- Beiträge: 68
- Dank erhalten: 4
habs mit log Schaltern hingebracht danke für den Hinweis.
Hab die Schalter der 2 FPen in denen der Motor aktiv ist mit dem Drosselknüppel jeweils auf einen Log Schalter mit AND gelegt.
Die beiden Log Schalter auf einen 3. Log Schalter mit OR konfiguriert und diesen als Schalter auf der Uhr festgelegt.
so konnte ichs ohne weiter Änderungen lösen
Hab die Schalter der 2 FPen in denen der Motor aktiv ist mit dem Drosselknüppel jeweils auf einen Log Schalter mit AND gelegt.
Die beiden Log Schalter auf einen 3. Log Schalter mit OR konfiguriert und diesen als Schalter auf der Uhr festgelegt.
so konnte ichs ohne weiter Änderungen lösen
von hshb
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 1.016 Sekunden