CB200 Fehler in Software V1.11?

  • FSTE
  • FSTE's Avatar Offline Autor
  • Senior Mitglied
  • Senior Mitglied
  • Beiträge: 62
  • Dank erhalten: 10

CB200 Fehler in Software V1.11? wurde erstellt von FSTE

Posted 17 März 2014 13:33 #1
Hallo,
mir ist Heute folgender Fehler in der Software V1.11 aufgefallen.
>OUT PIN SET>OUTPUT TRIMM Y.... ist immer bei der Kanalanzeige eine 1 vorangestellt, z.B. Y1=Y11; Y8=Y18;Y13=Y113 usw.

Funktionen werden aber alle Richtig zu den Kanälen zugewiesen.

CB wurde mehrmals Resettet, immer wieder o.g. Verhalten.

Ist das bei euren CB`s auch so ?

Gruß
Franz
Last Edit:17 März 2014 13:42 von FSTE
Letzte Änderung: 17 März 2014 13:42 von FSTE.
Folgende Benutzer bedankten sich: wstech

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • wstech
  • wstech's Avatar Offline
  • Platinum Mitglied
  • Platinum Mitglied
  • Beiträge: 911
  • Dank erhalten: 516

wstech antwortete auf CB200 Fehler in Software V1.11?

Posted 18 März 2014 09:56 #2
Hallo Franz,
ja ist auch hier so, bei allen Kanälen der Output Trim Anzeigen eine "1" zuviel in der Anzeige der Box. Bei z.B Y11 steht dann Y111

Schönheitsfehler in V1.11 ;)

@ PW: übernimmst Du das?

LG
Wolfgang
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
von wstech

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • PW
  • PW's Avatar Offline
  • Moderator
  • Moderator
  • Beiträge: 9600
  • Dank erhalten: 3728

PW antwortete auf CB200 Fehler in Software V1.11?

Posted 18 März 2014 10:01 #3
Hallo,


habe ich gestern schon weitergeleitet ;) ;) ;) ;) Danke an FSTE für den Hinweis !

Muss mal in die neue Beta 1.20 der CB reinschauen, ob es da auch noch ist.

Nachtrag:

gerade die Info erhalten "will be fixed"...


Gruss

PW
Rechtsbeistand u.a. bei "Modellflugproblemen"etc. : Rechtsanwälte Wessels & Partner, Tel.: 02362/27065

PW Modellbautechnik ( Jeti Kombiangebote, Beratung/Einstellservice etc.)
Last Edit:18 März 2014 12:38 von PW
Letzte Änderung: 18 März 2014 12:38 von PW.
Folgende Benutzer bedankten sich: wstech

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • FSTE
  • FSTE's Avatar Offline Autor
  • Senior Mitglied
  • Senior Mitglied
  • Beiträge: 62
  • Dank erhalten: 10

FSTE antwortete auf CB200 Fehler in Software V1.11?

Posted 18 März 2014 14:22 #4
Hallo nochmals,

ich möchte nicht noch ein weiteres Thema Starten, aber ein Schönheitsfehler befindet sich in der Bedienungsanleitung in Bezug auf den Spannungsalarm.

Zum Beispiel entlade ich meine LIPOs auf 3,3V/Z, das heisst, i.d.R. wird eine Alarmspannung von 6,6 V eingestellt.
Bei der CB 200 sind aber noch ca. 0,5 V Spannungasabfall an der Weiche abzuziehen, so dass die Alarmspannung auf 6,1V eingestellt werden muss.
An den Servo-Steckern messe ich eine ca. 0,5V höhere Spannung als wie die über Telemetrie angezeigte Empfängerspannung.

Darauf sollte die Bedienungsanleitung hinweisen oder die Software sollte eine Korrektur von 0,5V berücksichtigen.

Gruß
Franz
Last Edit:18 März 2014 14:29 von FSTE
Letzte Änderung: 18 März 2014 14:29 von FSTE.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.