LeonAir antwortete auf Gesamt Aufstieg Höhenmeter mit Motor zur Kapazitätsverbrauch Annäherung

Posted 01 Aug. 2021 19:25 #25
Ist auch behoben. Als "Alarm" wird die Kapazität in Prozent in dem eingestellten Intervall ausgegeben.
Damit bei Erreichen von 0% auch eine Meldung nach außen möglich ist, kann man einen der zehn Lua-Geber C1-C10 wählen, auf dem dann 100% ausgegeben werden (solange die Kapazität größer 0 ist, werden -100% ausgegeben).

Falls du noch mehr Fehler findest oder Anpassungen möchtest, würde ich vorschlagen das per PN zu erledigen, damit wir hier das Forum nicht vollspammen.
von LeonAir
Folgende Benutzer bedankten sich: Jürgen F.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Jürgen F.
  • Jürgen F.'s Avatar Offline Autor
  • Elite Mitglied
  • Elite Mitglied
  • Beiträge: 178
  • Dank erhalten: 44

Jürgen F. antwortete auf Gesamt Aufstieg Höhenmeter mit Motor zur Kapazitätsverbrauch Annäherung

Posted 01 Aug. 2021 20:08 #26
Hallo nochmals vielen Dank !!!

Funktioniert jetzt alles Perfekt.
Auch der Alarm wenn man es richtig macht und nicht in Alarme einen einstellen will.

Alarm Anleitung:
1. In der APP bei Alarm output C1 (oder C2 bis C10 einen auswählen was frei ist.)
2. in Erweiterte Einstellungen -- Sprachausgabe/Ereignis -- mit + einen neuen Zeile anlegen.
3. bei -- Switch -- + -- Benützerapplikationen -- C1 Altitude wählen.
4. auf Revers stellen und den schaltpunkt auf gewünschte % einstellen zb. -100%
5. Sprach Datei (nach Wunsch) hinzufügen
Dann kommt bei erreichen von 1000m mit Motor bei eingestellten -1000m/100% battery --
die Sprachausgabe zb. - "Flug Akku leer"

Danke Danke Danke

Zitat:
Die App ist jetzt über den App-Manager in Jeti Studio erreichbar. Dazu einfach den ersten Link im Anhang unter Datei > Einstellungen > Apps Quellen einfügen.



Jürgen F.
Sollte noch was Auftauchen dann per PN
Last Edit:01 Aug. 2021 20:15 von Jürgen F.